Well som sagt er det et speciel varmekabel.
I alm ledning er modstanden så lille at hvis du brugte 10/100 m alm ledning ender du med at lave en kæmpe kortslutning. Og jeg ville ikke stå på det gulv når du tænder for kontakten.
Feks 10m2 gulvarmekabel, lad os sige det har en effekt på 1000W
modstanden i det varmekabel kan vi finde således:
ohm = U2/P = (230*230)/1000 = 52,9 ohm.
Og det vil trække en strøm på:
Ampere = U / ohm = 230 / 52,9 = 4,34 Ampere.
Men i alm installations ledning 1.5 kvadrat, dvs. de ledninger der løber i rør i væggene igennem huset/lejligheden til lys og diverse ting er modstanden meget lille.
modstanden f.eks. i 100m 1.5 kvadrat kan vi finde således:
ohm = (længde* rho)/ lednings kvadrat^2 = (100 * 0,0175)/1.5^2 = 0,778 ohm.
Så hvis du feks. havde lagt 100 m 1.5 kvadrat ud på dit gulv, ville det lave en kæmpe kortslutning.
Ampere kortslutningen:
Ampere = U / ohm = 230 / 0,778 = 295 Ampere.