Hej. Er der nogen der kan fortælle mig hvilket gevind der er på min airplex evo 240 radiator. Jeg mener det er 1/4" men er det bstp eller npt?

Mvh Kent

krikke
 
Elitebruger
Tilføjet:
19-03-2004 19:14:14
Svar/Indlæg:
2335/16
Jeg spurgte selv Studiedata her den anden dag. De sagede at Gevindet hedder G 1/4 på studserne ;)



Tomgun
 
Elitebruger
Tilføjet:
19-03-2004 20:54:10
Svar/Indlæg:
3346/81
#0 - det er BSPP (British Standard Pipe Parallel (Thread))
kendt i Danmark som 1/4" rørgevind.

modsat BSPT (British Standard Pipe Tapered (Thread)) der har konisk gevind - der minder om, men ikke har samme stigning som NPT (National Pipe Tapered) der er den amerikanske variant af et konisk gevind.

Tomgun



-=GeZ=-
 
Elitebruger
Tilføjet:
19-03-2004 22:10:37
Svar/Indlæg:
230/10
Det lyder som om Tomgun har forstand på det... Men ellers kan du se beskrivelserne på producentens hjemmeside:

http://www.aqua-computer.de/co...



Tomgun
 
Elitebruger
Tilføjet:
19-03-2004 23:13:54
Svar/Indlæg:
3346/81
#3 - ja det håber jeg jeg da 😉 -> De komponenter jeg har levet af at sælge siden 1982 er for størstedelens vedkommende forsynet med gevind af en eller anden slags.

I tillæg til det så har jeg faktisk en EVO 240 installeret, som jeg købte push-fittings til, og de havde: Tada: 1/4" rørgevind (BSP)

🙂

Tomgun



tneken
 
Elitebruger
Tilføjet:
19-03-2004 23:15:21
Svar/Indlæg:
42/14
Men betyder det at fx denne her passer på airplexen hvis man ikke vold spænder den. Eller hvor kan man få fat i slangestudser med bsp gevind

http://www.vcore.dk/shop/produ...




Tomgun
 
Elitebruger
Tilføjet:
19-03-2004 23:29:14
Svar/Indlæg:
3346/81
#5 - Mmm jaBSPT'en skal du pakke med noget teflontape, og ikke voldspænde den.

Jeg har ikke lige kunnet finde noget (MMData, VCore, Studiedata) der passer bedre til 12 mm slange.

Tomgun