Hej der folkens
Jeg går og roder med mit nye hjemmelavede kølehoved og kunne godt tænke mig at beregne hovedets flow-værdi....
Jeg har lavet følgende målinger :
ehiem compact 1002 pumpe alene (teoretisk, ud fra producentens specs) :
3,60 L/sek = 16,67 L/min = 1000 L/timen
pumpe + reduktion (7 sekunder om 1 L) :
0,14 L/sek = 8,57 L/min = 514,29 L/timen
pumpe + reduktion + kølehoved (13 sekunder om 1 L) :
0,077 L/sek = 4,62 L/min = 277,2 L/timen
Er det hvad man kan betegne som acceptabelt?
Reduktion på den indgående slange er fra 16 -> 10 mm. Jeg ved godt det er voldsomt og det er da også derfor jeg har et så markant drop (næsten 50%) OG det har selvfølgelig også indflydelse på flowet gennem kølehovedet.... Dog kunne jeg forestille mig at det giver en indikation af, hvad man kan opleve med f.eks. en væskekøler... er jeg helt galt på den?