Ja fik mine vandkølings ting men problemer

Vandkøling d.  11. februar. 2008, skrevet af Rasmus66
Vist: 544 gange.

Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 19:31:22
Svar/Indlæg:
8762/174
Som overskriften siger fik jeg mine ting idag :yes: 😀
Er ved at installere det hele og er kommet til at skulle sætte radbox'en på men den driller mig noget som meget nogen som kan hjælpe mig?? 😕

Edit snakker om mit vandkøling grej 😲
tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 19:34:19
Svar/Indlæg:
20170/383
#0

Du er jo nok nødt til at beskrive dit problem lidt bedre. Hvem skulle dog ane hvad dit problem er ud fra det du skriver der??


HalfLife2
 
Overclocker
Tilføjet:
11-02-2008 19:34:24
Svar/Indlæg:
659/20
Smid da et par pics op!

www.peecee.dk


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 19:38:08
Svar/Indlæg:
8762/174
Det er mere fordi at jeg skal hænge en tripple radiator på og kan ikke få det til at passe med skruerne. Hvilken skruer skal jeg bruge i starten og de skrue som følger med passer ikke ordenligt ind i hullerne på min radiator 😩
Har muligvis fundet en løsning så den hænger på men så passer det ikke med skuerne 😕


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 19:43:54
Svar/Indlæg:
8762/174
Det er en mega forvirende manual som følger med.
Der er ikke noget som passer ☹


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 19:49:44
Svar/Indlæg:
8762/174
Kan ikke få det til at passe som bodyman gør det her

http://peecee.dk/upload/view/9...

😕


tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 20:06:43
Svar/Indlæg:
20170/383
Har du prøvet at rotere den en kvart omgang og så se om det passer?


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 20:09:30
Svar/Indlæg:
8762/174
Har fået den til at passe nu 🙂
Men problemet er at den ikke bliver på 😕
Jeg har monteret den så den er i det midester 120 hul og den er lidt top tung så den falder af igen ☹
Og kan ikke lige finde på en måde så den bliver der 😕


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 21:01:25
Svar/Indlæg:
8762/174
Nu sider radiator på 😀
Havde vendt manualen på hovedet 😴

Har købt denne pumpe også

http://www.coolerkit.dk/produc...

Men er lidt i tvivl om hvad der er ind og ud på den 😕


Mentos3
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 21:37:46
Svar/Indlæg:
4230/89
#8 det kan du se på pumpen et sted... jeg har en ca megen til :yes:

/EDIT... men ellers kan du også for det meste regne med, at det der er jo en pumpe, som trækker systemet rundt ved hjælp at centrifugal kraft...
den suger vand ind i midten, et hjul får vandet til at rotere, og centrifugalkraften presser vandet ud gennem hullet i siden 😉

altså er den miderste hul, indgangen...
og det yderste er udgangen 🙂


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 21:40:27
Svar/Indlæg:
8762/174
Synes ikke lige jeg kan se noget..
Men man må jo gå ud fra at vandet skal ind i toppen for synes det virker lidt ulogisk hvis det skal ind den anden vej


tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 21:49:59
Svar/Indlæg:
20170/383

#10

har du slet ikke begreb om hvordan pumpen ser ud.. ?

Hvor svært kan det være?



Vandet kommer ind i midten i toppen, og ud i siden.


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 21:52:30
Svar/Indlæg:
8762/174
#11

Rolig nu er ikke så dum
Har godt set det. Vand ind i toppen og ud igen i siden
Er ved at trække de sidste slanger og regner med at leak teste om 5 min 😀


tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 21:54:52
Svar/Indlæg:
20170/383
#12

jeg er helt rolig 😛

Men læs lige første linje i #10 😀


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 21:57:23
Svar/Indlæg:
8762/174
Nå okay så er jeg klar til at leak teste.
Skal jeg bare hælde væske på lige så stille og så tjekke hvad der sker.
Var det ikke noget med at den pumpe ikke måtte køre tør??


don
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 21:59:59
Svar/Indlæg:
1380/8
#14 jo det er der 😎


tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 22:01:40
Svar/Indlæg:
20170/383
#14

du har vel placeret dit reservoir under din pumpe. så vil vandet jo automatisk løbe ned til pumpen.


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 22:03:46
Svar/Indlæg:
8762/174
Ja pumpen sider under reservoir alt andet vil da være dumt 😛
Skal til at hælde væske på nu og starte systemet kryds finger for mig :yes:


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 22:14:18
Svar/Indlæg:
8762/174
Så har jeg haft det startet men synes ikke rigtigt det vand som kommer ud i systemet kommer tilbage igen ☹

Rækkefølgen er

Reservoir, pumpe, cpu, radiator og tilbage i reservoir.

Er det lige meget hvilken fitting jeg sætter vandet til at løbe ind i radiator??
Den går nemlig ind i højre fitting og kommer ud af venstre fitting
har denne radiator

http://www.vcore.dk/shop/alpha...

Er det mig som bekymre mig for meget??
Skal jeg bare lade det løbe lidt rundt stoppede den nemlig efter ca 1min da jeg blev lidt i tvivl


riska
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 22:28:05
Svar/Indlæg:
7241/274
Du skal ryste luften ud af systemet og sørg for at det kan komme ud så lad være med at skrue låget til res. på


isbjerg
 
Superbruger
Tilføjet:
11-02-2008 22:28:57
Svar/Indlæg:
22/0

Måske skulle du prøve at læse følgerne guide ?

http://h2okoeling.dk/?site=sho...


Særligt det afsnit om luft i systemet. Der er helt sikkert en masse luft i dit system. Det er VIGTIGT at der hele tiden er vand til pumpen. Den må helst ikke køre tør. Pumpen skal nemlig "tvinge" vandet ud i systemet og vandet skal fortrænge luften.

Du kan vippe systemet lidt for at hjælpe med at få luften ud.



Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 22:35:24
Svar/Indlæg:
8762/174
Synes ikke rigtig at jeg for vandet tilbage fra radiatoren.
Den når kun lige op til kanten også prøver det igen og igen ind til jeg slukker for ikke at skade pumpen


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-02-2008 22:43:43
Svar/Indlæg:
8762/174
Hehe nu kører det.
Havde sat låget på reservoiret min fejl havde godt læst om det 😳
Der er ingen luft bobler nu og der er hele tiden masser af vand i systemet 😀
Nu skal jeg bare have lavet kabel rod og monteret alt hardwaret alt er tæt og det fungere bare 😀
Super glad lige nu 🤡


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
12-02-2008 17:49:27
Svar/Indlæg:
8762/174
Nu er der lidt problemer igen.
En af slangerne faldt af på pumpen fordi den sad i spænd så lidt af vandet er røget ud og der er kommet luft i systemet igen 😩
Men kan ikke slippe af med det igen.
Reservoir er ca halv fyldt men synes hele tiden at vandet kommer lige pludselig i reservoir og ikke sådan stille og roligt.
Er det på grund af vand mangel eller??

Her er nogle billeder så i kan se hvordan det er sat sammen
Det er kun sat sådan her på grund af leak test så i må sige hvis det er forkoert det jeg gør.





















Haupt
 
Overclocker
Tilføjet:
12-02-2008 18:20:24
Svar/Indlæg:
49/5
Knips til slangerne og feks brug en skruetrækker med gummigreb,
til at slå på din radiator...Og det er skæftet af gummi du skal slå med 😀
Jo og så pas på at dine slanger ikke sider for stramt...
Ser lidt ud somom at slangen mellem reso og pumpe
er rimelig spændt ud.....
Men måske billed snyder


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
12-02-2008 18:45:06
Svar/Indlæg:
8762/174
#24

ja slangen fra reservoir til pumpe er lidt spændt men har drejet den nu så den sider meget bedre nu


isbjerg
 
Superbruger
Tilføjet:
12-02-2008 19:50:46
Svar/Indlæg:
22/0
Den ser ud som om din radiator er det højeste punkt i systemet , der er helt sikkert samlet en masse luft i toppen af den. Måske larmer den også lidt ?

Hvis du tager kabinettet og tipper den rigtige vej rundt, kan du fange alt luften i dit reservoir. 🙂


tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
12-02-2008 19:53:45
Svar/Indlæg:
20170/383

#23

bruger du ikke spændebånd?? 😲


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
12-02-2008 20:08:13
Svar/Indlæg:
8762/174
#26 vil jeg lige prøve og ja radiator er højeste punkt.

#27

Nej bruger lige rigtiggode strips som jeg spændner på også tager jeg en tang og rykker livet ud af den så den aldrig kommer det fra. Et lille knep man lære når man kører motocross 😉


Martin.v.R
 
Elitebruger
Tilføjet:
12-02-2008 20:11:48
Svar/Indlæg:
8555/439
spændebånd 😀 køber man de rigtig fetings/slanger,så har man ikke brug for det 😉


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
12-02-2008 20:28:16
Svar/Indlæg:
8762/174
Tror endelig heller ikke at jeg behøver spænde bånd da slangen sider rigtig godt fast.
Men har nu sat strips og spændebånd på alligevel for at være ekstra sikker.
Skal til at starte pc'en for første gang nu. Kryds finger for mig 🙂


CoffeeCan
 
Elitebruger
Tilføjet:
12-02-2008 20:34:08
Svar/Indlæg:
3394/170
vend den raditor om ? Så du skal ikke se på alt det slange..

Pres evt slange helt ned over fittings.. Ser ud om de kunne lige rører fittings på billeder..


Rasmus66
 
Elitebruger
Tilføjet:
12-02-2008 20:36:19
Svar/Indlæg:
8762/174
#31