lidt hjælp til spec. om blæser

Luftkøling d.  31. juli. 2010, skrevet af Spio
Vist: 675 gange.

Spio
 
Elitebruger
Tilføjet:
31-07-2010 10:39:57
Svar/Indlæg:
1114/293
hejsa

er der en der kan sige mig om det her er det samme som når der står CFM om en blæser. det kunne godt være det samme med de første bogstaver men er ikke sikker.

Flow Rate, Imperial:72cu.ft/min


Spio
tobiasds
 
Overclocker
Tilføjet:
31-07-2010 11:27:13
Svar/Indlæg:
257/15
Så vidt jeg kan se betyder begge cubic feet per minute. 🙂


OverLorD
 
Superbruger
Tilføjet:
31-07-2010 14:29:50
Svar/Indlæg:
1471/40
#1 Har ganske ret:
CFM = cubic feet per minute = kubik fod i minuttet
For omregning :
http://www.duncanrogers.com/to...


Spio
 
Elitebruger
Tilføjet:
31-07-2010 14:55:17
Svar/Indlæg:
1114/293
#2 det er en god side den der.

men hvordan sammenligner man static pressure når den ene blæser bliver målt i Pa og den anden i mm H2O


OverLorD
 
Superbruger
Tilføjet:
31-07-2010 15:16:21
Svar/Indlæg:
1471/40


Spio
 
Elitebruger
Tilføjet:
31-07-2010 15:50:10
Svar/Indlæg:
1114/293
takker 🙂


M.Thomsen
 
Elitebruger
Tilføjet:
31-07-2010 16:15:49
Svar/Indlæg:
4112/53
Pa=Pascal
mm H2O=mm vandsøjle.
10^5Pa=1Bar=10m H2O=10.000mm H2O => 10 Pa = 1 mmH2O