Blød slange falder sammen? vandkøling.

Vandkøling d.  07. juli. 2011, skrevet af Mitsu
Vist: 1000 gange.

Mitsu
 
Superbruger
Tilføjet:
07-07-2011 11:12:30
Svar/Indlæg:
168/40
Hey HWT..

Jeg har nu kørt en 3-4måneder med mit nye vandkøling system, jeg samlede med hjælp herinde fra, hvor jeg skiftede over til noget tyndere slange, men opdagede så her den anden dag at nogle af slangerne var faldet sammen så der næsten ingen vand kunne komme igennem slangerne, kan det virkelig passe?

Den slange jeg bruger er en clearflex 60..

Mvh Johnny


Tråden blev redigeret 2 gange, sidst af Mitsu d. 07-07-2011 11:13:18.
p0Pe
 
Elitebruger
Tilføjet:
07-07-2011 11:19:50
Svar/Indlæg:
3100/53
Det kan nemt passe at du oplever såkaldt "kinking".

Jo tyndere væggen er i en slange, jo lettere har den ved at kollapse under skarpe buk.

En løsning på dette er:
:brug noget slange med tykkere vægge (10/16 i stedet for 10/13 f.eks)
:eller lav nogle større buer. Skarpe buk er hovedorsagen til at dine slanger kollapser.

Upload gerne et billede, da det gør det lidt nemmere at kommentere på.


Cocio21
 
Moderator
Tilføjet:
07-07-2011 11:23:50
Svar/Indlæg:
4983/48
Billed ? 🙂

Jeg har selv 2 ikke så pæne buk i mit setup, det har dog ingen betydning for flow´et. Jeg bruger dog også 11mm slange (til 12mm ID)

Jeg har faktisk fået mindre buk på mine slanger, netop ved at bruge den bløde masterkleeber(sort), fremfor den alm hårde masterkleeber slange (klar)

½ dele af mit "problem" kommer dog nok af, at jeg burde have valgt et større kabinet, samt nogen mindre slanger 😛 Det hjælper ihvertfald overhovedet ikke med de store slanger, når kabinettet realt er for småt.


Mitsu
 
Superbruger
Tilføjet:
07-07-2011 11:24:49
Svar/Indlæg:
168/40
#1 her er den gamle tråd, hvor du også hjalp :P http://hwt.dk/forumthread.aspx... billederne er nederst, det er den slange til cpu hovedet og fra cpu hovedet til gfx den var gal med..

Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Mitsu d. 07-07-2011 11:25:32.


Cocio21
 
Moderator
Tilføjet:
07-07-2011 11:37:53
Svar/Indlæg:
4983/48
Hmm sådan som det ser ud på det billed, så har du jo faktisk ikke rigtig nogen buk der.

Jeg vil næsten skyde på at slangen bliver blød når vandet er varmet op og hænger, hvilket efter lidt tid kan blive til et buk.

Så jeg holder med pope, vælge noget slange med tykkere indervæg, eller noget lign non-flex slange 🙂

2 stk antikink coils kan sikkert også gøre tricket, men du skal nok skifte de stykker slange først uanset.


tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
07-07-2011 12:28:07
Svar/Indlæg:
20170/383

#2

Lidt flueknepperi fra mig 🙂

Det hedder Masterkleer 🙂


Cocio21
 
Moderator
Tilføjet:
07-07-2011 12:32:28
Svar/Indlæg:
4983/48
#5

Haha jeg vidste godt, jeg huskede navnet forkert egenlig 😛 Men det var næsten rigtigt 😀


Mitsu
 
Superbruger
Tilføjet:
07-07-2011 14:47:02
Svar/Indlæg:
168/40
Hvis jeg nu skifter over til noget slange med en tykker væg, så skal jeg vel også have nye fittings til det hele?

venter på at jeg får et mere 5970 hjem, som også skal over vandkølingen. Ville det så ikke være godt at montere en 120radiator efter cpuhovedet? Har kun en 360radiator nu.


Cocio21
 
Moderator
Tilføjet:
07-07-2011 15:02:01
Svar/Indlæg:
4983/48
Nej det skal du ikke nødvendigvis 🙂

Du skal have samme ID (inder diameter) men OD (ydre diameter) kan godt ændres uden at du skal skifte fittings.

Altså som Pope også siger i #1.

Mth flere rads, så er det jo relativt, det hele handler om du er tilfreds med temps.

Jeg køre selv med en 120 til Cpu, NB og 2xMosfet med ganske fine temps uden høje rpm på blæseren.


tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
07-07-2011 15:07:22
Svar/Indlæg:
20170/383
#8

arh, det er altså ikke helt rigtig. Hvis han kører med push-on fittings, så er han nødt til at holde sig til den slangestørrelse fittings er beregnet til.


Cocio21
 
Moderator
Tilføjet:
07-07-2011 15:16:53
Svar/Indlæg:
4983/48
#9

Det er så rigtig nok 🙂 men hvis forskellen kun er 3mm, så burde det altså også kunne lade sig gøre med push-on


tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
07-07-2011 15:17:49
Svar/Indlæg:
20170/383
#10

negativ, det kan det ikke.


Cocio21
 
Moderator
Tilføjet:
07-07-2011 15:23:01
Svar/Indlæg:
4983/48
Ja så går den jo ikke, og det ligner da push-on på billederne nu jeg kigger efter.


Mitsu
 
Superbruger
Tilføjet:
07-07-2011 16:29:25
Svar/Indlæg:
168/40
#12 Det er push-on over det hele..

slangerne er også blevet skiftet, så hvis det sker igen må jeg skifte det hele ud..

Er overhovedet ikke tilfreds med mine temps nu, min i7 950 ligger på 40idle og 50-55 under load, og det er uden nogen form for OC, den ene kerne er dog hele tiden 5-7C koldere end de andre og har prøvet at skifte kølerpasta flere gange.. det er målt med core temp, og mit kølerhovede er dette http://www.coolerkit.dk/swifte...
Er slemt skuffet over det kølerhovede..





oban666
 
Elitebruger
Tilføjet:
07-07-2011 16:40:06
Svar/Indlæg:
1440/318
Du ku jo også bare ta den lette løsning og smide nogle Anti-Kink Coils på... Så slipper du for at købe nye slanger og fittings. 🙂
http://www.coolerkit.dk/slange...


Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af oban666 d. 07-07-2011 16:40:23.


Mitsu
 
Superbruger
Tilføjet:
07-07-2011 17:14:49
Svar/Indlæg:
168/40
#14 Det prøver jeg at købe et par meter af og ser om det hjælper.