I teorien jo, så burde 12/13 mm ID slange være det bedste. I praksis er det bare en helt anden snak. 10 mm ID er lige så godt, og langt lettere at arbejde med. Jeg vil påstå at man sagtens kunne gå ned i 8 mm ID slange og ikke mærke nævneværdig forskel.
Jeg bruger selv 13/10 slange og skal ikke tilbage til 19/13 mm. Aldrig 🙂
Du er lidt galt på den.
Det er fint nok det kommer mere vand igennem 13mm slange end der gør i 10mm slange. Du kan bare ikke udnytte det. Der er rigeligt med vand i en 10 mm slange til at optage den varme en computer udvikler.
Lidt til sammenligning kan jeg oplyse at i en almindelig vvs-installation kan et 1/2" vandrør overføre 8 kw ved 60-70 grader. Fx til en varmtvandsbeholder.
Ved godt en masse faktorer også spiller ind. Men det giver alligevel en ide om hvor meget energi der kan være i vand.