EK-DCP 2.2 - larmer???

Vandkøling d.  07. november. 2013, skrevet af SeriQst
Vist: 15745 gange.

SeriQst
 
Superbruger
Tilføjet:
07-11-2013 19:05:31
Svar/Indlæg:
256/34
Hey, jeg har lige fået fat i en brugt EK-DCP 2.2, som kørte fint nok i de første 30 timer hvorefter den gik i gang med at larme som en sindsygt.

http://www.youtube.com/watch?v...

Har prøvet at skille pumpen ad, men har ikke kunne finde en fejl.

http://postimg.org/image/fpbp6...
http://postimg.org/image/882hr...
http://postimg.org/image/qrgs5...

Nogen der har haft lignende problem eller ved om det kan løses?


Tråden blev redigeret 1 gang, sidst af SeriQst d. 07-11-2013 19:06:19.
Pierre3400
 
Elitebruger
Tilføjet:
07-11-2013 19:45:49
Svar/Indlæg:
1599/100
De larmer et ondt år. Jeg har også en. Kørte den på lav hastighed fordi den bare larmet af h.t.

Skiftede den ud med en DDC-1T til sidst.


M.Thomsen
 
Elitebruger
Tilføjet:
07-11-2013 20:23:17
Svar/Indlæg:
4112/53
Hydor pumperne har det også med at begynde og larme, hvilket typisk skydes at rotor er u-ballanceret.

Med Hydor pumperne kan man ofte reducerer støjen ved at smide et lag PTFE tape på ydersiden af magneten, således at rotor ikke kan bevæge sig på tværs af "akslen".
Årsagen ti ldet skal være PTFE, er at det har smørerne egenskaber, så det gør ikke noget at du kommer til at gøre at rotor sidder en lille smulle i spænd, bare du kan rotere den let med fingrene.
Husk det skal sættes på i den retning, sådan at rotor "strammer" det når den drejer rundt.


SeriQst
 
Superbruger
Tilføjet:
07-11-2013 20:58:58
Svar/Indlæg:
256/34
#1
Hvor langt nede kørte du den, og regulerede du den ved hjælp af blæserstyring eller ændre på volten direkte?

#2
Det lyder meget rigtigt det du siger. Rotoren kan bevæger sig meget på tværs af akslen. Jeg skaffer noget PTFE tape i morgen og prøver :)


Dready
 
Elitebruger
Tilføjet:
07-11-2013 21:14:57
Svar/Indlæg:
377/29
Ved ikke om det er det samme, men havde selv en DCP 4,0 som larmet lidt. Smed den på 5volt og den sage igen ting, og min temp steg med ca 2 grader overall..


SeriQst
 
Superbruger
Tilføjet:
07-11-2013 22:03:16
Svar/Indlæg:
256/34
#3
Tror ikke helt det er det samme. Pumpen kørte på et godkendt lyd niveau til at starte med :)
Men tak for det, regner med at sætte hastigheden ned hvis jeg kan fixe den :)


Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af SeriQst d. 07-11-2013 22:11:52.


Pierre3400
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-11-2013 09:10:26
Svar/Indlæg:
1599/100

#1
Hvor langt nede kørte du den, og regulerede du den ved hjælp af blæserstyring eller ændre på volten direkte?

#2
Det lyder meget rigtigt det du siger. Rotoren kan bevæger sig meget på tværs af akslen. Jeg skaffer noget PTFE tape i morgen og prøver :)

SeriQst skrev d. 07-11-2013 20:58:58


Jeg havde min kørende over bundkort, reguleret af temp føler på bundkort, så den svingede, larmede når jeg spillede BF3 i længere tid.

Få en fan controller, så den nem at regulere, men må indrømme, jeg er meget gladere for min DDC-1T pumpe.


SeriQst
 
Superbruger
Tilføjet:
08-11-2013 21:59:41
Svar/Indlæg:
256/34
Det virkede ved at bruge PTFE :D

Så nu er mit system oppe og køre. Tak for hjælpen :)


M.Thomsen
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-11-2013 22:35:47
Svar/Indlæg:
4112/53
Godt at hører.
Dejligt at man kunne hjælpe konstruktivt.