#4 Tager han en 32A 400V, kører 1 fase + nul til to automat sikringer af 16A, så holder du dig inden for de 32A på 400V, og inden for "almindeligt" 2.5 kvadrat gummi kablers evne, da de ligger alene, og de fleste stikdåser du kan købe i butikkerne, kan tage 16A.
#0
JEg vil dog anbefale jer at lave det med 13A sikringer, da der sikkert kommer mange med 1.5 kvadrat ledninger, og de har ikke det ikke så godt med de ekstra amperre.
Samtidighedsfaktoren skal i også lige tænke på, Det er jo næppe ALLE der stresser deres computer til MAX på samme tid, og hvor mange personer regner i med at blive?
Tager vi bare udgangspunkt i det ene 32A 400V kraftstik, så kan i trække:
6*13A 230V
1*13A ~ 2990W / 250-300W = ca.10-12 maskiner pr sikring
6*11=66 maskiner, hvor der sikkert er mange af maskinerne der ikke trækker mere end 50-150W grundet det er bærbare og "aldi maskiner".
Så få elektrikkeren til at lave det med 13A sikringer, og så køb 6stk. 10-stiks stikdåser med ledning og jord, så har du en dåse pr sikring, og så skal du bare sørge for, at det ikke er de 10 største/"tungeste" maskiner der er på samme sikring.