Lamtron FC-2 og Laing D5 PWM

Vandkøling d.  17. juli. 2015, skrevet af gammelgaard_mink
Vist: 1053 gange.

gammelgaard_mink
 
Elitebruger
Tilføjet:
17-07-2015 12:46:43
Svar/Indlæg:
979/49
Hej,

Jeg har købt mig 1 stk. XSPC Laing D5 PWM Motor, 1 håndfuld blæsere samt 1 stk. Lamptron FC-2 Blæserstyring.
Jeg havde forventet at kunne styre min pumpe vha. styringen, men umildbart kan jeg ikke få den til det. Jeg kan ikke styre pumpe hastigheden? En der måske kan lave en skitse over hvordan det skal tilsluttes, måske komme med nogle hints om hvad der kan være galt?

Vh. Martin


Tråden blev redigeret 2 gange, sidst af gammelgaard_mink d. 17-07-2015 12:47:09.
pawer
 
Elitebruger
Tilføjet:
17-07-2015 12:51:06
Svar/Indlæg:
409/13
den fan controller er "volt styring" og ikke et pwm signal, så signal ledningen7 stikket skal på bundkortet, eller i en pwn styring.

du kan læse mere her https://en.wikipedia.org/wiki/...


Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af pawer d. 17-07-2015 12:52:01.


gammelgaard_mink
 
Elitebruger
Tilføjet:
17-07-2015 14:41:19
Svar/Indlæg:
979/49
#1 Ok, tak.


Zeelock
 
Overclocker
Tilføjet:
17-07-2015 20:57:33
Svar/Indlæg:
233/22
Hmm spec: på Lamtron fc-2 trinløs regulering er 0-12v
Men din Laing D5 er en 24v pumpe(Voltage: 8-24V (37W Max)
Med andre ord din Lamtron FC-2 kan ikke levere volt nok.


pawer
 
Elitebruger
Tilføjet:
17-07-2015 21:30:10
Svar/Indlæg:
409/13
#3 en d5 pumpe køre aldrig ved 24v i en computer, den køre ved 12v men kan tage 24v for højere ydelse, men han tilslutter jo kun signal ledningen til controlleren, og ikke forsyningen til pumpen. det er der problemet er, og så tror jeg heller ikke at der er nok w pr kanal til at trække den.


gammelgaard_mink
 
Elitebruger
Tilføjet:
18-07-2015 11:41:14
Svar/Indlæg:
979/49
#4 Men vi er enige om at det burde fungere, hvis jeg for fat i en ordentlig PWM controllere i stedet?


Spio
 
Elitebruger
Tilføjet:
18-07-2015 12:10:45
Svar/Indlæg:
1114/293
#5 Ja, men vil da mene du kan styre den over bundkortet med FanXpert 2

Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Spio d. 18-07-2015 12:13:50.


gammelgaard_mink
 
Elitebruger
Tilføjet:
18-07-2015 15:53:53
Svar/Indlæg:
979/49
#6 Det skal prøves!

##Burde jeg ikke kunne styre pumpehastigheden i BIOS også?


Zeelock
 
Overclocker
Tilføjet:
18-07-2015 16:04:36
Svar/Indlæg:
233/22
#4 Ja PSU køre max 12v uden konverter variable 8v-12v

#5 Her er et par sider som ligner de link jeg læste for ca. 1 år siden dengang besluttede jeg at tilslutte D5 Laing direkte til PSU'en Og det virker 100% Jeg har en Lamtron CW611 Den burde også kunne trække en D5.
Din bios kan styre dine blæser variable men om det virker på din D5 ?
http://www.overclock.net/t/135...
http://linustechtips.com/main/...



gammelgaard_mink
 
Elitebruger
Tilføjet:
18-07-2015 16:49:28
Svar/Indlæg:
979/49
#8 Syntes nemlig ikke jeg kan styre min pumpe igennem BIOS, vil prøve FanExpert, dog har jeg min mistanke om at det ikke vil hjælpe. Vender tilbage.


Zeelock
 
Overclocker
Tilføjet:
19-07-2015 11:57:49
Svar/Indlæg:
233/22
Det er ikke sikkert dit MB kan styre pumpen fra PWM CPU Header fordi de er beregnet til standart blæser styring 5v. Ved ikke hvor langt du vil gå for at få det til at virke men der findes et PWM Mod til din D5 Pump via vedlagte link:
http://www.overclock.net/t/152...