skift fra 8 mm til 10 mm slanger

Vandkøling d.  09. maj. 2020, skrevet af Schimmell
Vist: 645 gange.

Schimmell
 
Overclocker
Tilføjet:
09-05-2020 10:20:48
Svar/Indlæg:
210/17

Jeg vil lige dele min overraskelse og glæde, jeg skiftede fittings  og slanger, samme opsætning og en test i aida64 kun fpu 41° på cpu og ikke over 60° på core, det er en forskel på ca 30°

Had
 
Elitebruger
Tilføjet:
09-05-2020 10:36:16
Svar/Indlæg:
804/29

Det giver et højere flow og mindre modstand. Hvilket giver bedre køling. Og det er din CPU glad for 🙂




QWERTY
 
Overclocker
Tilføjet:
10-05-2020 00:03:18
Svar/Indlæg:
12/1

Jeg syntes at have læst at slangestørrelsen ikke gør den store forskel ved køling.. Er det mig der tager fejl?



Gripen90
 
Senior Skribent
Tilføjet:
10-05-2020 05:13:48
Svar/Indlæg:
15982/637

 

Schimmell skrev d. 09-05-2020 10:20:48

Jeg vil lige dele min overraskelse og glæde, jeg skiftede fittings  og slanger, samme opsætning og en test i aida64 kun fpu 41° på cpu og ikke over 60° på core, det er en forskel på ca 30°

Ahvad?  Det sidste giver ingen mening.



Waskus
 
Superbruger
Tilføjet:
10-05-2020 11:21:24
Svar/Indlæg:
394/3

De 2mm kan ikke have sænket temps med 30 grader.



Schimmell
 
Overclocker
Tilføjet:
10-05-2020 13:07:45
Svar/Indlæg:
210/17


Den er god nok, i aida64 fpu var den før 77°  og en core 88°, jeg havde heller ikke selv regnet med så stor forskel.



Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Schimmell d. 10-05-2020 13:19:08.


Schimmell
 
Overclocker
Tilføjet:
10-05-2020 13:21:08
Svar/Indlæg:
210/17

 



Walenad
 
Elitebruger
Tilføjet:
10-05-2020 13:55:48
Svar/Indlæg:
1906/25

#4: Det er ikke bare "2 mm" - det giver faktisk et meget større areal på tværs af slangen, fordi det er hele vejen rundt på ydersiden, at den bliver tykkere.

Areal = pi * r^2

Så  med 8 mm er radius 4 mm  og med 10 mm er radius 5 mm

Det ene giver 50.3 og det andet giver 78.4 

Hvis man gik op i 12 millimeter slange, ville bare "2 mm " betyder, at man har en radius på 6 mm og dermed et areal på 113.1

Når radius skal opløftes i 4. potens, fordi det er vand der strømmer og det er slange-siderne der giver mest modstand, så begynder det at rykke:

4 mm (radius af 8) i 4 potens = 256

5 mm (radius af 10) i 4 potens = 625
 



Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Walenad d. 10-05-2020 13:56:18.


pansertjald
 
Superbruger
Tilføjet:
10-05-2020 14:26:38
Svar/Indlæg:
1119/58

Lyder nu mere som om din CCPU block ikke har sidet ordenligt. 



Cocio21
 
Moderator
Tilføjet:
10-05-2020 18:15:29
Svar/Indlæg:
4981/47

Med så stort et fald i temps, har du enten haft et flow problem eller dårlig montering af Cpu blokken.

Vandkøling er ikke en superkølings mirakel som forbedres med et øget flow/lavere arbejdstryk.

At skifte fra 8 til 10mm slanger har nær intet at sige for ydelsen, og en mindre diameter vil ofte yde lidt bedre end en større pga det højere tryk mod Cpu blok mv i loopet.



Schimmell
 
Overclocker
Tilføjet:
10-05-2020 20:24:28
Svar/Indlæg:
210/17

Nej cpu blev på mobo jeg trak det ud af mit skrivebord, den nye fitting er med unbraco i hullet og der er jo ikke noget det spændt hårdt. men til gengæld har jeg lige målt de gamle slanger købt i P.Hatten var kun 7.7 mm 

ø

 



Gripen90
 
Senior Skribent
Tilføjet:
10-05-2020 22:38:48
Svar/Indlæg:
15982/637

Tjek lige temperaturen efter med Hwinfo64, selve monitor delen i AIDA64 er ikke altid korrekt alt efter hw konfiguration.



Schimmell
 
Overclocker
Tilføjet:
11-05-2020 16:34:42
Svar/Indlæg:
210/17

bruger Hwinfo64 , selv om jeg har købt aida,er det som Gripen90 skriver ustabil i nogen ting.